爱学网
当前位置 : 爱学网 > 问答 > 其它 > 您好,全厂接地网总接地电阻≤0.5Ω,指...
问题:

您好,全厂接地网总接地电阻≤0.5Ω,指的是什么类型的接地电阻值,是工作接地电阻值吗.我看防雷接地施工说明上有一句话说:全厂接地网总接地电阻≤0.5Ω,然后下面又有:易燃油、可燃油管

更新时间:2026-05-06 01:40:22

问题描述:

您好,全厂接地网总接地电阻≤0.5Ω,指的是什么类型的接地电阻值,是工作接地电阻值吗.我看防雷接地施工说明上有一句话说:全厂接地网总接地电阻≤0.5Ω,然后下面又有:易燃油、可燃油管
关永回答:

  全厂总接地电阻是指基础接地网的电阻,利用基础梁内两根对角主筋与桩基焊接连接,形成环形接地体,它是避雷接地、保护接地的源头,规范要求为小于等于1欧,特殊场所可能要求高点,其他有接地要求的,如静电地板、露天管道、卫生间等电位、均压环、电梯接地等应与基础接地网连接.工作接地是指电动机等设备的接地(一般采用镀锌扁铁由基础接地(柱内接地连接的钢筋)引来),保护接地是配电箱内的接地(由基础接地引来,一般在总配电箱下设总等电位箱,由等电位箱引上),避雷接地是屋面避雷网连接(由基础接地网引上,利用柱内对角主筋作防雷引下线),三者接地源都是基础接地网(接地网接地电阻大于设计要求时,采用补打接地桩来达到设计要求)

陈海莉回答:

  保护接地是只有低压系统才有,三相三线制的,线电压为380V吗。因为高压就不存在人的保护问题了。那高压电机6000V电机的外壳接地,这种接地叫什么接地啊。

关永回答:

  380V也不是高压,正常低压配电箱都是380/220V的