爱学网
当前位置 : 爱学网 > 问答 > 小学 > 数学 > 【220V,供电距离400米,考虑线路压...
问题:

【220V,供电距离400米,考虑线路压降,8kw需要用多粗的铜芯电缆?给出具体计算方法.有兄弟说6平方就可以了】

更新时间:2026-05-05 11:19:00

问题描述:

【220V,供电距离400米,考虑线路压降,8kw需要用多粗的铜芯电缆?给出具体计算方法.有兄弟说6平方就可以了】
刘士平回答:

  假设负载电流40A,电压降要控制在5%之内,也就是压降在11V内.   U=RI,11=R*40,R=0.275欧姆.   R=0.0172*L/S,0.275=0.0172*400/S,S=25方.   应该大于25方才行.